图纸简介: 整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。 附件名:2006281139381126249.zip 文件大小:2221K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。
附件名:2006281139381126249.zip
文件大小:2221K
(升级VIP 如何赚取土木币)
52楼
It’s perfect! Thanks!
回复
53楼
谢谢斑竹,资料是很好,顶呱呱。可以学些东西,不过,一般搞成附件最好,不要扣分。
回复
54楼
图纸的整体感觉有点乱,不知道设计者有多少年的工作经验了.各层平面图最好能把给排水的各根立管都标出来,这样便于在施工的过程中留洞.单体建筑给水排水管的进出能不能画在底平面图上,可以每个地方有不同的习惯吧,最后想问一句你的计算书是不是用计算软件算出来的?
回复
55楼
谢谢 我慢慢的仔细看 再发表意见!
回复
56楼
下载看了看,可能由于经验有限,没发现什么问题,感觉蛮不错的。
回复
57楼
下载看了,发现很不错,值得好好学习!
回复
58楼
回复
59楼
刚刚粗略的看了一下,图做的不错,也很整洁,深度也够,但有些地方和概念好像作者不是很熟,随意提几点:
1.消防水箱要满足10分钟流量,明显不够,因为室内消火栓加喷淋总流量为50L/S,故水箱容积应为18立方米.
2.喷淋泵扬程明显偏高.
3.楼层上消防箱数量不够,不能满足两股水柱要求,因为前室内消防箱不能计入楼层内.
4.FH-1所接的消防箱支管难于暗藏于楼梯间墙内,应调位置.
5.建议立管的表示法采用标准图集标准,方便审图、看图。
回复
60楼
1、设计比较合理,公开计算书对新手来说收益非浅。
2、图例不全,图例应按国标。
3、灭火器应靠墙柱放置。
3、地下室的消防管宜设成环状管网。
4、各横管应标注类别及管径。
5、排污泵的扬水管上应加橡胶软接头。
6、泵房图应画轴侧图或剖面图,消防试水管图上没表示。
7、连接2个及2个以上的大便器的排水管应设清扫口。
8、生活及消防管网最高点应设排气阀。
9、一层消火栓的数量不满足消防要求,其他层49m的通道上加设消火栓。
回复