高层办公楼全套带总平及计算书
见龙在田3
2006年02月10日 09:17:46
只看楼主

图纸简介: 整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。 附件名:2006281139381126249.zip 文件大小:2221K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。



附件名:2006281139381126249.zip

文件大小:2221K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhangk_o2
2006年03月21日 07:24:02
62楼
不错,令人崇拜
回复
a114061833
2006年03月21日 09:51:12
63楼
我下不了
谁给我讲一下
回复
ganrunsu
2006年03月21日 09:58:16
64楼
xiexie 谢谢 大哥们!~~
回复
ganrunsu
2006年03月21日 09:59:51
65楼
计算书是什么东西啊, 哪位大哥能告诉我, 我是一个饿学环保的,为了某求生路,转行了。望大哥们能帮助我,小弟在这里感谢了啊
回复
dgygs
2006年03月21日 10:47:25
66楼
希望大家以后都发写又有图纸,又有计算书的
这样对我们这些新手会有很大的帮助
回复
1993-03-15
2006年03月21日 18:54:11
67楼
总的来说这套图纸还可以,就有以下几点个人看法:1.消火栓平面布置明显覆盖范围不全。高层部分,每层3个消火栓,仍有未覆盖2股水柱的地方;多层部分,右侧消火栓只有一个,也是只满足一股水柱。 2.给-3等立管不用设自动排气阀,3.末端试水装压力表不用设二块 4.室外总体雨污水设置标高有矛盾的。
回复
lovelong
2006年03月22日 11:52:31
68楼
我看了一下你的图纸,我觉得画得很好!看了你的计算书,就是想说一下你所选用的《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版)现在不是已经作废了吗?现在应该选用《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2005年版)!!
请核实!
回复
hqqm
2006年03月22日 13:22:02
69楼
加压的生活管网最高点宜设排气阀。
回复
cooldream
2006年03月22日 16:38:13
70楼
现在坛子已经越来越好了,该文档不错!
回复
girl5iu
2006年03月24日 18:41:09
71楼
有计算书就明朗多了,在学校里搞过建筑给排水设计毕业设计,工作之后没从事这个方向,忘得一干二净,现在再看看醒悟了不少,有了计算说明书看图一个字,爽!
回复

相关推荐

APP内打开