图纸简介: 整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。 附件名:2006281139381126249.zip 文件大小:2221K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。
附件名:2006281139381126249.zip
文件大小:2221K
(升级VIP 如何赚取土木币)
72楼
计算的不够合理.有些还是重复计算..
还有就是图纸设计的有些就人难以想像的.不怎么算是份好的图纸的.
不过象我们是搞设计的.不但要规范还有知道每个地方的建筑物理特点.如上面的老胸说的是否有考虑喷淋系统的建筑物,针对不同地方的消火栓系统作不同 的设计
回复
73楼
我很喜欢9楼说的话,但现在图要依据,设计的不一定有施工的弄来合理,
回复
74楼
希望大家以后都上传又有图纸,又有计算书的图纸,可以让我这样的新手多多学习。非常感谢!!
回复
75楼
参考一下泵房
呵呵
以前毕业设计时做的也是类似与这样的
回复
76楼
由于是新手
在这里学习一下拉
呵呵
需要大家多帮助
回复
77楼
待我好好研究之后,提出好的意见,这图应该不错,至少比较全面,谢谢楼主的豪爽。
回复
78楼
消防水箱体积是18吨撒!
回复
79楼
强烈建议maichunh兄台上份好的图让大家拜一下!呵呵
回复
80楼
有水箱的给水与消防系统也要设置排气阀吗?不过副楼设的话会比较好一点
个人认为总体已成环,地下室不成环也不算错.
回复
81楼
另外,洒水栓从消防环网上接是不是可以省去倒流防止器?
每层都设置末端试水没必要.
消防泵之间未设置阀门.
水力警铃该接到一层较优
按要求车库该做上喷喷头.
集水坑体积太小,不能满足一台泵5分钟流量.
电梯3口部,残卫入口喷头保护不到.
不明白2层活动室设置FL-3的用途,且此立管不通气,应校核排水能力.
控制室不应设置喷头
喷淋管完全没必要穿越剪力墙.
单个喷头不宜直接接干管,浪费且增加施工强度.
按道理8曾有线电视中心应设置其他灭火设备,不应设置水灭火.
消防用水可不计量吗?
消防管道室外部分宜转弯后进副楼.
wy-5,9进网络设备室大为不妥