图纸简介: 整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。 附件名:2006281139381126249.zip 文件大小:2221K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。



附件名:2006281139381126249.zip

文件大小:2221K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
maichunh
2006年03月24日 18:56:04
72楼
计算的不够合理.有些还是重复计算..
还有就是图纸设计的有些就人难以想像的.不怎么算是份好的图纸的.
不过象我们是搞设计的.不但要规范还有知道每个地方的建筑物理特点.如上面的老胸说的是否有考虑喷淋系统的建筑物,针对不同地方的消火栓系统作不同 的设计
回复
xxk982
2006年03月24日 20:33:20
73楼
我很喜欢9楼说的话,但现在图要依据,设计的不一定有施工的弄来合理,
回复
blue-shell
2006年03月25日 10:15:37
74楼
希望大家以后都上传又有图纸,又有计算书的图纸,可以让我这样的新手多多学习。非常感谢!!
回复
edison-22
2006年03月25日 15:03:11
75楼
参考一下泵房
呵呵
以前毕业设计时做的也是类似与这样的
回复
edison-22
2006年03月25日 15:04:37
76楼
由于是新手
在这里学习一下拉
呵呵
需要大家多帮助
回复
yqy111
2006年03月25日 15:34:12
77楼
待我好好研究之后,提出好的意见,这图应该不错,至少比较全面,谢谢楼主的豪爽。
回复
wpeipei
2006年03月25日 23:59:34
78楼


消防水箱体积是18吨撒!
回复
wpeipei
2006年03月26日 00:00:45
79楼



强烈建议maichunh兄台上份好的图让大家拜一下!呵呵
回复
wpeipei
2006年03月26日 00:07:46
80楼


有水箱的给水与消防系统也要设置排气阀吗?不过副楼设的话会比较好一点
个人认为总体已成环,地下室不成环也不算错.
回复
wpeipei
2006年03月26日 00:57:10
81楼
另外,洒水栓从消防环网上接是不是可以省去倒流防止器?
每层都设置末端试水没必要.
消防泵之间未设置阀门.
水力警铃该接到一层较优
按要求车库该做上喷喷头.
集水坑体积太小,不能满足一台泵5分钟流量.
电梯3口部,残卫入口喷头保护不到.
不明白2层活动室设置FL-3的用途,且此立管不通气,应校核排水能力.
控制室不应设置喷头
喷淋管完全没必要穿越剪力墙.
单个喷头不宜直接接干管,浪费且增加施工强度.
按道理8曾有线电视中心应设置其他灭火设备,不应设置水灭火.
消防用水可不计量吗?
消防管道室外部分宜转弯后进副楼.
wy-5,9进网络设备室大为不妥
回复