图纸简介: 整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。 附件名:2006281139381126249.zip 文件大小:2221K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
整理了比较全的一套图(带总平面及地下室水泵房),是一个高层公建,包括生活给排水(带环形通气)及消火栓、喷淋,带有word版计算书,整理了一个多小时,希望能给大家提供参考价值。
附件名:2006281139381126249.zip
文件大小:2221K
(升级VIP 如何赚取土木币)
82楼
匆匆看了一下,总体觉得不错,污水管出户后,怎么好像没见化粪池,总平面布置上好像还不够详细。
回复
83楼
我在47楼提了问题,部分回答不太满意,(比如说第8条,图中明明有的,建议对着图回答)。显的不太谦虚,图纸都是人画的,没有不错的,只是多少问题,智者千虑,必有一失嘛!所以不要回避,要正对问题,要能听到不同的声音,不要老是听赞美声。大家说呢!
回复
84楼
谢谢前辈们把这些很有价值的东西发在上面!
我是一名新手,刚刚学习设计。
你们的设计思想和计算说明书对我们学习来说很有帮助
我很希望以后有很多很多这样带说明书的图给我们参考
我支持,顶!!
回复
85楼
谢谢搂住
回复
86楼
有图纸又有计算书这样的图例很好,详细看后再作讨论,看完这套图纸后来和大家分享你的看法,这份图纸好在哪里,不足在哪里 .顶!
回复
87楼
希望大家以后都发写又有图纸,又有计算书的
这样对我们大家有很大的帮助 ,谢谢.
回复
88楼
我想下载,可是下不来啊
回复
89楼
图纸画的很精细,但是我觉得有的部分不需要那么仔细,比如说你的水箱采用的是SUS444耐氯不锈钢拼装式。在图纸中就不需要把水箱画的那么仔细,你的图例中的污水管 雨水管 透气管虽然颜色不一样,但出图后都是等宽的黑线,难以分辨,1号卫生间2号排水井可以和1号合并;自喷系统有的部分不太好看,比如说由干管接入分支管部分不用画圆圈,我猛一看还以为是喷头呢
回复
90楼
zwh95900:你好!
看了图纸后,我说一下自己的看法:
1、图纸总体设计上给人一目了然的感觉,内容很全面,很不错!
2、消火栓的布置覆盖范围不全,我大致计算了一下,层高4.5米,水带25米,则消火栓的保护半径R=0.8*25+(4.5-1)/0.707=25m,用25米去圈的话,无法达到两股水柱的要求.
3、喷淋和消火栓的计算:现行规范要求采用沿途特性系数逐点计算法,你所做的计算很多还是按照以前的估算法,不是很精确,对系统的安全性、可靠性有一定的影响。应该按现行规范逐点计算,这样计算书才更清晰、更具有说服力。
4、稳压设备的选择:稳压泵为喷淋和消火栓共用,按照《高规》7.4.8.1:增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5l/s;对自动喷水灭火系统不应大于1l/s。7.4.8.2:气压水罐的调节容量宜为450L。既然你设计为共用,稳压泵的流量就不应该选择1l/s,气压罐的调节容量也不应为450L了。
5、稳压泵的扬程:对消火栓满足7m静压实足够了,但对于喷淋系统而言,在98S205中,稳压泵的扬程应为最不利点水压+最不利点喷头至报警阀至稳压泵口的沿程和局部阻力损失+泵口至最不利点喷头的几何高差。按照计算书中的数据,最不利层配水管网水头损失约25米+阻力损失3.66米+报警阀损失4米+DN80管阻力损失约2米+系统最不利点至气压设备的几何高差-4=30.66mH2O,而不是16mH2O
6、以上仅是个人观点,不正之处望多指点!
回复
91楼
下来参考一下,因为我是新手,对设计还是比较陌生的,希望吸取楼主的一些好的设计理念和经验,谢谢
回复