新版给排水绘图标准的看法
yzwq
yzwq Lv.2
2002年04月26日 22:00:27
只看楼主

因为给排水产值太低,建议采用新版绘图标准绘图,即省去透视图,改用系统原图,这是目前国家标准采用方法,国家标准已正式取消透视图的画法,各位同仁认为如何。

因为给排水产值太低,建议采用新版绘图标准绘图,即省去透视图,改用系统原图,这是目
前国家标准采用方法,国家标准已正式取消透视图的画法,各位同仁认为如何。
免费打赏
mesgi
2002年04月28日 00:04:14
12楼
很抱歉,我看的是印刷版的。
条文上说的就是立管用系统原理图表示,局部(比如卫生间)用透视图表示。
回复
yzwq
2002年04月28日 21:36:36
13楼
上面的visitor说是造谣简直是笑话,连新版制图标准看都没有看过,而本人可连条文说明都看过了。
回复
yzwq
2002年04月28日 21:50:37
14楼
上面的mesgi一定是其它专业改行的,如果不是至少在给排水设计方面是个半吊子,对给排水发展一无所知。新版制图标准提倡系统原理图制图方法我赞成,但规范里没有给出原理图的详细表示方法,目前已造成了混乱,同一城市出现有多种不同的绘图方法,重要的是统一标准画法,而这正是新版制图标准所缺少的。
回复
mesgi
2002年04月28日 22:22:48
15楼
算了,不和你计较,大人不记小人过,新版说得很清楚,以立管为主。
回复
yzwq
2002年04月28日 23:53:53
16楼
按新版给排水制图标准,对于一给水系统,过去透视图只能画出一种,而现在可以不认方向,不认比例,只要把立管连起来,对于同一给水系统,不同的人可以画出不同的系统原理图,这一点很难理解。我们盼权威部门统一标准,统一画法,便于进行图纸交流.
回复
piter
2002年05月01日 16:27:08
17楼
不好意思我到现在还没有拿到不知道可否传我一份piter555@163.net谢谢
回复
yzwq
2002年05月01日 22:37:45
18楼
可在“给排水在线”“规范”一栏中下载.
回复
水果
2002年05月02日 00:36:25
19楼
这个题目好。
工作量未必减少,平面图内容增加了,对多层建筑我觉得系统图更简单。
请问泄压持压阀,遥控浮球阀,潜污泵平面图怎样表达?zjg425@sina.com.cn
现在用专业软件更方便了。
标准中对设计说明内容太少。
留洞,套管等是结构专业内容,标他干啥,卫生间设备定位是建筑专业的事情,管他干啥。
回复
yzwq
2002年05月02日 10:32:03
20楼
上面的网友讲到予埋套管,洁具定位是结构人员的事,本人认为,予埋套管仍然的给排水人员的事,应向结构人员提供予埋条件,在结构图纸上标出。关于洁具的定位的确是建筑人员的事,但洁具的管道留洞及予埋仍需水专业人员提供结构人员。
另外,新版式制图标准中排水系统中何画原理图,似乎多层建筑排水系统和雨水系统无原理图可画,各位同仁以为如何?
回复
007
2002年05月04日 17:38:01
21楼
那位好心人能上传一份条文说明?小弟感激不尽!
回复

相关推荐

APP内打开