图纸简介: 50-4000清水池标准图及泵房。 附件名:20062141139929560957.zip 文件大小:123K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
50-4000清水池标准图及泵房。
附件名:20062141139929560957.zip
文件大小:123K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
请教如果不设水封井会有什么后果?还有能把04S204图籍打包上传吗?
回复
3楼
谢谢楼主,图不错,但再加上系统图就好了,努力
回复
4楼
泵的进出口可以安装上减震波纹管(SHTJ) 本产品具有减震吸噪性能 能够吸收管道的热位移 对设备作用力小
适用于各类泵和阀的进出口和管道柔性连接
回复
5楼
几点意见:
1、设备材料表及说明图中没有看到;
2、泵房长6.9米是为了和水池一致吗?如果电机功率小于20KW(图中分析功率应该小于20KW),就没必要做那么大的泵房,5.6米左右就够了;
3、通气帽可以考虑设置弯头。
总的来说,画的较完整,比较好,要是加上结构图就更好拉
回复
6楼
1,进水管是否应该设计2条
2,没有主要材料表
3,消防增压设备中的气压罐或者是变频控制柜的平面布置位置?
回复
7楼
(几点意见:
1、设备材料表及说明图中没有看到;
2、泵房长6.9米是为了和水池一致吗?如果电机功率小于20KW(图中分析功率应该小于20KW),就没必要做那么大的泵房,5.6米左右就够了;
3、通气帽可以考虑设置弯头。
总的来说,画的较完整,比较好,要是加上结构图就更好拉)
同意上述观点
回复
8楼
几点意见:
1、设备材料表及说明图中没有看到;
2、泵房长6.9米是为了和水池一致吗?如果电机功率小于20KW(图中分析功率应该小于20KW),就没必要做那么大的泵房,5.6米左右就够了;
3、通气帽可以考虑设置弯头。
总的来说,画的较完整,比较好,要是加上结构图就更好拉