9米见方的板180厚能不能不布置次梁
abc07115003325
2010年10月16日 09:28:52
只看楼主

9米见方的板180厚能不能不布置次梁?

9米见方的板180厚能不能不布置次梁?
免费打赏
manqini
2010年10月16日 11:06:09
2楼
要是不加次梁的话,配筋就会很大的,不经济
回复
liguangsheng1234
2010年10月16日 12:35:41
3楼
一般板厚取L/40,算得230后,所以你的180厚可能不能满足板变形要求,建议增加次梁
回复
qiushouge2
2010年10月16日 16:57:59
4楼
貌似不能满足~得做的很厚 我见过做8X8的 但是九米没见过 最好还是加茨梁 如果限制高度 那做井字梁
回复
allen217
2010年10月16日 17:51:35
5楼
180mm肯定不够,就算计算通过了,将来也会出现隐患的,试试做井子梁吧
回复
sapl
2010年10月16日 18:37:46
6楼
采用预应力就可以了
回复
设计小兵
2010年10月16日 20:53:11
7楼
180mm厚肯定不够,建议增加次梁,保证安全且经济合理。
回复
zxzx_163
2010年10月16日 21:40:31
8楼
做这么大的板很不经济,而且180是不是太薄了啊
建议加一些次梁
回复
会飞的驴子
2010年10月16日 21:41:55
9楼
我见过一个9米多跨的板,取180的板厚
但是忘了有没有次梁
回复
jiegouxiaosheng
2010年10月17日 00:09:45
10楼
9m跨度的板肯定不合理
回复
jzaf200
2010年10月18日 11:28:09
11楼
楼主,你要干嘛啊?没有必要这样啊?不经济不合理也不一定好看。做成井字梁形式啊,经济合理又美观。你说呢?
回复