9米见方的板180厚能不能不布置次梁
abc07115003325
2010年10月16日 09:28:52
只看楼主

9米见方的板180厚能不能不布置次梁?

9米见方的板180厚能不能不布置次梁?
免费打赏
gjylixiang
2010年10月18日 16:11:19
12楼
这样不合理,可以考虑用密勒梁板结构,或者用空心楼板。再者可以考虑用预应力控制挠度和裂缝。

合理的截面才有合理的配筋。
回复
hejie19871
2010年10月18日 16:38:04
13楼
太凶了 会出事情的
回复
michelle_2430251
2010年10月18日 16:57:55
14楼
做井字梁吧没错的,超过5米的板也很成问题的
回复
温员外
2010年10月18日 18:08:16
15楼
我没做过。呵呵!
板厚超过150,板底混凝土就不容易做平,加上预起拱,对模板要求较高。
回复
topmountain
2010年10月20日 22:31:49
16楼
有条件最好能布置次梁,毕竟梁受力比较经济合理;
如果净高有要求,可考虑采用300mm厚钢筋混凝土空心楼板;
180mm厚楼板跨高比太大,即使强度满足,挠度和裂缝也很难满足;
回复
hhl-roy
2010年10月21日 10:39:46
17楼
结构上肯定是不合理 不是万不得已不要做
回复
michelle_2430251
2010年10月21日 11:08:09
18楼
说得没错,不到万不得已不要做,180mm厚楼板跨高比太大,即使强度满足,挠度和裂缝也很难满足,板底混凝土就不容易做平,加上预起拱,对模板要求较高
回复
phlyman
2010年10月21日 22:00:13
19楼
没做过大板结构。
不过业主一般希望做大板,不要有梁,看一下大家的经验~~
回复
alvischan
2010年10月21日 22:29:12
20楼
做过一个7米多的客厅,别墅,也是180的板厚。也是有点担心。
回复
设计新人007
2010年10月22日 11:02:01
21楼
我做过一个16X17的 用的井字梁 只做了 700高的梁 板厚 由于是屋面板 做了 120 楼主 可以考虑下