9米见方的板180厚能不能不布置次梁
abc07115003325
2010年10月16日 09:28:52
只看楼主

9米见方的板180厚能不能不布置次梁?

9米见方的板180厚能不能不布置次梁?
免费打赏
gxdluoyang
2010年10月24日 12:13:44
22楼
已超过板普通钢筋混凝土板的经济跨度范围了,最好采用预应力。
或者可以采用现浇空心楼盖,经济性,安全性都很好。可以很好地解决大跨的问题。
回复
xiongxy_wu
2010年10月24日 13:20:43
23楼
不布置次梁,板厚肯定不够,很不合理,考虑空心楼板吧,厚度厚一些,承载力增大了,自重也减轻了。
回复
xingzm_nora
2010年10月25日 16:10:17
24楼
普通混凝土板9米跨180厚,刚度、挠度、裂缝都会有问题,实在不能加梁又不许加厚板的话,还是采用预应力吧。
回复
bingdianld
2010年10月25日 16:40:14
25楼
看看挠度能过不
回复
lzd121240496
2010年10月29日 14:04:26
26楼
还是做成井字梁结构比较合理,180厚的现浇板若不设置次梁肯定不满足规范要求。
回复
suqing_789
2010年11月02日 17:10:24
27楼
布置双层双向钢筋
回复