地下室作为非机动车库,不超过500平方,原设计做了喷淋,没找到说要做的规范,我就取消掉了。另外,喷淋管道由外围环网引入,高位水箱有路管道设了减压阀后接入环网,减压阀后压力0.4MPa,那么环网和我后续接的所有喷淋管道是否都能选用普通镀锌钢管和1.0MPa的阀门,而只在减压阀前选用加厚镀锌钢管和1.6MPa的阀门呢?
地下室作为非机动车库,不超过500平方,原设计做了喷淋,没找到说要做的规范,我就取消掉了。
另外,喷淋管道由外围环网引入,高位水箱有路管道设了减压阀后接入环网,减压阀后压力0.4MPa,那么环网和我后续接的所有喷淋管道是否都能选用普通镀锌钢管和1.0MPa的阀门,而只在减压阀前选用加厚镀锌钢管和1.6MPa的阀门呢?
2楼
1、建筑物性质不明确,不能判断是否应设置最大喷水;但是根据消防理念,如果该栋楼其它部位已设置喷淋,地下室宜同样设置喷淋;
2、可以,前提条件是减压阀不应设置旁通管,且能保证检修时的供水。
回复
3楼
建筑物为商住楼,一类高层
减压阀采用两套,检修人工切换,问题是怎么第一时间知道减压阀坏了?
回复
4楼
地下室就只有一层非机动车库,首层是裙楼,商铺之类的,二层转换层,三层以上为住宅,共27层,建筑高度小于100m
回复
5楼
参靠规范《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.2.1条!
回复