框支剪力墙
xxxx_2009
xxxx_2009 Lv.8
2010年10月16日 11:15:18
只看楼主

我正在计算一个框支剪力墙结构,为特一级,计算发现转换大梁上面的一层,由于这层属于加强层,剪力放大,所以剪力墙的截面抗剪控制条件不够,请问怎么样才能把剪力调整下来墙开洞也试过了,不好使

我正在计算一个框支剪力墙结构,为特一级,计算发现转换大梁上面的一层,由于这层属于加强层,剪力放大,所以剪力墙的截面抗剪控制条件不够,请问怎么样才能把剪力调整下来
墙开洞也试过了,不好使
免费打赏
xingzm_nora
2010年10月25日 21:54:25
2楼
这个问题比较复杂,你可去中华钢结构论坛看看,那里有过一次比较全面深入的讨论。
回复
zengjiejack3
2010年11月29日 20:33:22
3楼
墙断开,不要开洞,直接布梁。
回复
小屁孩
2015年08月25日 20:12:40
4楼
顶一个 学习了