【更新】求楼梯的改造方案!
billy1021
billy1021 Lv.2
2010年10月16日 15:40:12
只看楼主

这套房子是顶楼带阁楼的,西户。我觉得房子的楼梯位置不合适,而且客厅里有根支撑楼梯的大梁,梁高200(板下尺寸),我想改造成“改后”图纸的样子,且去掉客厅的过梁,求改造方案!更新图纸:注:只是去掉客厅中间那一根,别的不动。现在我咨询到了这样一个新方法:“一、客厅的平面尺寸为3.9*5.7,如去除过梁,这种板在专业上叫双向板,即是按四边支承受力计算,而有梁时在计算结构受力时,是按二块独立的板计算的,即:梁二侧分别以梁及墙体做为支承做单向板计算的,梁如去除此一层顶的板存在结构安全隐患,除非在板上口增设反梁,把二层这个位置分成二个房间,且增设的反梁与板原钢筋的接茬要有技术措施。

这套房子是顶楼带阁楼的,西户。我觉得房子的楼梯位置不合适,而且客厅里有根支撑楼梯的大梁,梁高200(板下尺寸),我想改造成“改后”图纸的样子,且去掉客厅的过梁,求改造方案!
更新图纸:

改造前后图.png

注:只是去掉客厅中间那一根,别的不动。
现在我咨询到了这样一个 新方法
“一、客厅的平面尺寸为3.9*5.7,如去除过梁,这种板在专业上叫双向板,即是按四边支承受力计算,而有梁时在计算结构受力时,是按二块独立的板计算的,即:梁二侧分别以梁及墙体做为支承做单向板计算的,梁如去除此一层顶的板存在结构安全隐患,除非在板上口增设反梁,把二层这个位置分成二个房间,且增设的反梁与板原钢筋的接茬要有技术措施。
二、你拟设楼梯位置现浇板需开洞,同样涉及板的受力,你可以采用增设反梁加固后再开洞的方案。”
要是这样成立的话,这样做应该是动作最小,费用也最少的方法了,但是从专业角度分析的话,我不懂!
请大家评论看看怎么样!
请专业人士就上面的新方法提提建设性意见,恳请!!!

阁楼的使用计划是,做套间使用,如下:
我想利用反梁做成类似榻榻米的形式,做床使用,这样就掩饰住反梁了
家具布置.png
改后楼梯间的立面图:
楼梯空间立面图.png
在此,我非常感谢各位朋友提供的方法,看到大家的回帖真的很高兴!我会认真考虑每位朋友提供的方法!:)

大大们都建议采用钢结构楼梯,我也喜欢钢结构楼梯,我看中一款是下图这样的,能起到支撑作用吗?
楼梯.jpg
还有,结构图都在开发商手里,真是比较难搞,昨天(20号)我已经再联系了,但是不乐观。:(
看来结构图是必需的,我得抓紧时间让朋友帮忙打听了,看看有没有认识开发商的。

[ 本帖最后由 billy1021 于 2010-10-22 09:27 编辑 ]

楼梯.jpg


改造前后图.png


家具布置.png


楼梯空间立面图.png

免费打赏
万层大厦
2010年10月21日 22:00:03
52楼
先看一下改造前梁间两块板的大致传力方向,如图
(BC梁间的板视原楼梯洞口边是否有梁而受力方向不同)

去掉B梁,原有板的支座被拆除,两遍的板会掉下来!~

所以要去掉板下的梁,有两个解决方案:

1、让梁两边的板变成一块大板(包括封堵原楼梯洞口部分)
这就需要整块板底粘钢或碳布~~
(细节问题去咨询专业人员,不细说了)

2、补充支座
你说的反梁,不是那么容易就做的
不是说在二楼浇注点钢筋混凝土就可以的!~

a、梁是需要有支座的
需要在圆圈处墙上开洞,把梁支撑到墙上

b、板和梁是要有连接的!~
原来板可以人为是搭在梁上
但是梁到了上边,板就是掉在梁下了

这中间需要有拉结钢筋的

所以要是采用这种方法,必须
墙上开洞
---把板整体托起
---剔除原有梁(含梁位置楼板,保留板钢筋)
---梁位置支模
---浇注新梁
---养护28天以上
---试拆模、加荷

以上不含加固其他梁和封堵楼板~~
回复
万层大厦
2010年10月21日 22:09:40
53楼
B梁去除后,C梁负荷面积加大,原则上需要加固!~需原图纸校核

楼板封堵
新浇板块,C梁边植筋,B梁边与原板钢筋有效连接,墙边可以入墙120或沿墙做梁
(如果是方案二,局部可以做单向板)
回复
万层大厦
2010年10月21日 22:10:24
54楼
附图 ~~~~~~~·
回复
万层大厦
2010年10月21日 22:12:39
55楼
以上改造可能导致二层相邻板边缘开裂!~
回复
万层大厦
2010年10月21日 22:15:23
56楼
新增楼梯如果是钢制还好,要是混凝土的,还需要在楼下加梁!~楼下估计打死也不愿意!~

新增荷载,原则上楼下的板需要加固!~(貌似好像是别墅,就两层吧!~??那就没事了)

开洞处需要在灰线处加梁!~
回复
万层大厦
2010年10月21日 22:15:51
57楼
还有一个办法:
整个这两块板砸掉,重新浇注~
回复
万层大厦
2010年10月21日 22:21:44
58楼
建议:

不要随便改变结构传力体系!~

砌体楼板还好说!~对于承重墙,构造柱……无语!~
不地震的时候可能没事!~一但地震,先集中在你这个薄弱部位……悔之晚矣!~


混凝土结构的承重构件更不要乱动!~


还有提醒一下,改造施工比一般的施工工艺要复杂,需要有专门资质的队伍完成!~



忠告:能不动就不动!~动,绝不能随便动!~


结构体系改变,需要专门设计人员设计,所有的以上只供方案参考!~
回复
shide168
2010年10月22日 02:58:19
59楼
楼主以为做个反梁很容易吗 把板下面的梁反到板面上下面是平了 上面呢 梁要不要搁置?结果就是不管是横向还是竖向 始终在板面上有个门槛 塌塌米是不可能把反梁完全遮盖住的 不怕绊到跌跟头就做吧 再者反梁和板的连接怎么处理?植筋等等的费用你以为便宜?

[ 本帖最后由 shide168 于 2010-10-22 03:01 编辑 ]
回复
billy1021
2010年10月22日 09:24:57
60楼

这里版主理解错了,可能是我没说清楚图,首层阳台的一半的位置正好是二层的房间,所以说,我是不是那根横梁就不用加了?
回复
billy1021
2010年10月22日 09:32:31
61楼
非常感激版主的方案,这是我听到最详细的了,不过我要仔细的消化下
楼梯我没计划用混凝土,我喜欢钢制的楼梯!所以不会牵扯到楼下住户,呵呵