一套150W的金卤灯具,在一个水电厂现场使用环境测出工作电流是3.5A,额定功率是155W,总功是730W,功率因数之后0.23。首先确定的是仪器是没问题的,灯具也是好的。(灯具正常的功率因数是0.9,工作电流是0.8A)安装到现场环境后就变成了上面的那个数据了。不明白是什么原因造成的。。。小弟电气不过关,望高人指点。

2010年10月17日 00:21:09
2楼
导线距离是多少
回复
liuchangfei
2010年10月17日 20:18:49
3楼
10几M 我问了些人,说是现场有电磁干扰导致仪器测量不准确所致,不知道成立否?
回复
xsyxs6
2010年10月19日 19:17:11
4楼
小弟电气不过关,望高人指点
回复
houzaixiang
2010年10月19日 21:23:54
5楼
你灯具理的补偿电容装没有?
回复
lwq127227
2010年10月20日 08:54:38
6楼
你灯具理的补偿电容装没有?
回复
always-trying
2010年10月20日 15:57:37
7楼
是不是补偿没有工作呢?金属灯的自然功率因素确实不高。
回复
zhonglongjian69
2010年10月20日 15:58:47
8楼
金卤灯都带镇流器,由于镇流器是感性线圈,所以功率因数较低,在使用中应配套电容进行补偿,可以配18微发的电容。所提到的730W的单位应该是VA。
回复
pingbook
2010年10月20日 21:20:18
9楼
学习中,对楼主的问题不懂
回复
lzy21030218
2010年10月21日 08:50:10
10楼
电容补偿:victory:
回复
wangdexun721126
2010年10月22日 09:09:26
11楼
是否所有的金卤灯都要补偿?