一套150W的金卤灯具,在一个水电厂现场使用环境测出工作电流是3.5A,额定功率是155W,总功是730W,功率因数之后0.23。首先确定的是仪器是没问题的,灯具也是好的。(灯具正常的功率因数是0.9,工作电流是0.8A)安装到现场环境后就变成了上面的那个数据了。不明白是什么原因造成的。。。小弟电气不过关,望高人指点。
我也碰到过这种问题,一个40W的单项阀门,电流值测出来是额定值的4倍多,不得其解。
回复
13楼
功率因数0.23,3.06A差不多
回复
14楼
看看灯具说明书,正常工作电流是多少,是不是没有自带补偿装置
回复
15楼
看看灯具说明书,看看灯具说明书
回复
16楼
灯具要设补偿的吧:hug: :hug:
回复
17楼
补偿电容坏了,没有起到提高功率因数的作用导致!
回复
18楼
学习了,呵呵
回复
19楼
补偿电容坏了,没有起到提高功率因数的作用导致!不错,应该就是这个了
回复
20楼
你的仪器坏了吧,不可能3.5A的
回复
21楼
实际计算的功率为P=3.5A*220V*0.23=177.1W。额定功率155W,加上镇流器的损耗,数值基本相符。电流大、功率因数低是补偿电容失效。
[