一套150W的金卤灯具,在一个水电厂现场使用环境测出工作电流是3.5A,额定功率是155W,总功是730W,功率因数之后0.23。首先确定的是仪器是没问题的,灯具也是好的。(灯具正常的功率因数是0.9,工作电流是0.8A)安装到现场环境后就变成了上面的那个数据了。不明白是什么原因造成的。。。小弟电气不过关,望高人指点。

2010年12月19日 21:00:02
22楼
补偿电容坏了,没有起到提高功率因数的作用导致!不错,应该就是这个了
回复
gdx8785
2010年12月19日 22:25:33
23楼
楼上很多朋友都说到了:单灯补偿的问题
回复
pxhpc0828
2010年12月21日 01:10:19
24楼
补偿电容坏了,没有起到提高功率因数的作用导致!
回复
淮岸听风
2010年12月22日 15:19:15
25楼

:handshake
回复
xifue
2011年03月18日 16:54:54
26楼
灯具正常的功率因数是0.9是什么意思,规范就是这么规定的,但如果没有单灯补偿,功率因素很低的,好像不会是你说的0.2,大约0.5左右,你列出的数据可能有问题