有一栋高层酒店,20层,每层客房每个卫生间设置换气扇一台,有卫生间旁通风管井排出屋顶,也就是每趟管径带20台换气扇,楼高约65米,管道的截面积应该取多大?换气扇按照一般卫生间换气扇考虑。或计算方法。
有一栋高层酒店,20层,每层客房每个卫生间设置换气扇一台,有卫生间旁通风管井排出屋顶,也就是每趟管径带20台换气扇,楼高约65米,管道的截面积应该取多大?换气扇按照一般卫生间换气扇考虑。或计算方法。
22楼
单层设一风机,走管井,进排气主管。屋顶设一主风机,且排气好像是要求不锈钢的吧
回复
23楼
强烈建议算出井道后在屋顶上加排风风机。
回复
24楼
没必要吧!卫生间设了不就行了!
回复
25楼
管井内要内贴钢板风道,风速取6m/s吧
回复
26楼
首先应该选择离心风机,全压:650PA,风量:4000M3/H,风管截面为:0。7MM厚铁皮300MM*600MM。
回复
27楼
同意8楼做法有一期暖通空调杂志专门写了卫生间排风的具体做法
回复
28楼
6m/s*3600(s)/1000/6m/s=3.6m2的截面积,大概是这样计算的吧。
回复
29楼
截面积是通过换气次数算出风量,用风量除以风道的风速
回复
30楼
学习学习,大家学习!
为什么说土建风道没有意义呢。竖向风道一般不都是土建的吗?
回复
31楼
是啊,请教一下,为什么不用土建风道啊?用土建风道还要内衬风管?
回复