封闭母线绝缘电阻低
liangjianhu6
2010年10月17日 13:46:06
只看楼主

工厂采用的1000V的施耐德I LINE B母线作为低压馈电,测试绝缘电阻仅19兆欧,能不能送电,或着做什么检测能够确认是否可以送电,因长度较长(200米)分段检查的话比较困难,最好是不用拆开分段检查。估计是进水(消防的打压有漏水),母线为IP40的,前1个星期测试可以达到30兆欧(B项对地),现在仅有19兆欧。谢谢!

2010年10月20日 12:17:38
12楼
已查出问题,母线弯头积水,重新采购弯头。
谢谢各位了。
回复
hero_2008
2010年10月20日 12:26:05
13楼
结果终于出来了。:victory:
楼主有始有终,顶!:call:
回复
ccccyq
2010年10月20日 18:51:49
14楼
谢谢,通过各位讨论学到了不少东西
回复
ns99h
2010年10月20日 21:15:23
15楼
通过各位讨论学到了不少东西
回复
tyl19820621
2010年10月20日 22:00:09
16楼
是的,问题总是能找到的。但是楼主的绝缘电阻是符合要求的。
回复
dianqipanli
2010年10月21日 11:30:09
17楼
向楼主学习,希望各位发帖后再回复一个最后处理结果。
回复
jssbs0402
2014年06月12日 22:59:37
18楼
学习啦!!
回复