两台变压器的零线能公用不,后果是什么?问了好多人都说不能,但又说不出原因。请教各位大虾
两台变压器的零线能公用不,后果是什么?
问了好多人都说不能,但又说不出原因。请教各位大虾
22楼
TN-S系统双电源切换开关应采用四级。
两台变压器未明备用时,如果采用三极开关做双电源切换时,会有环流产生的电磁场。
我认为两台变压器在明、暗备用时可以公用,单独运行时应切断。
回复
23楼
我不这么认为!如图:
PE线是可以重复接地的,但是lingxuct区管所说的是2台变压器中性点都接地,而且两台变压器的N是直接相连的,也就是N有2点接地,而且这两点不能看成是一个电气节点。这是TN-S系统中不允许的。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-22 16:24 编辑 ]
回复
24楼
如图,TN-S系统中除了在电源端N与PE相连并接地后,其余地方N是不允许接地或与PE相连的。
感觉lingxuct区管厂内系统更像TN-C(即三相四线制),其N母排看上去和PE母排是分开的,但实际上由于N排两端都接地,就相当于把PEN母排分成了两个母排而已!
回复
25楼
新手学习了,大家都讨论的这么激烈:lol
回复
26楼
TN-S系统总两台变压器的零线绝对不能共用。
两台变压器的零线共用后,对于某一台变压器而言,其三相电流的矢量和就与零线电流不相等了。:lol
回复
27楼
区管和老鼠争论起来了,我也来参加。
共用:可以,但是如果有漏电保护开关的,误动的几率就很大了,而且,漏电经常跳,你还查不出来。
从保护的角度讲共用零线肯定是不好的。
我站在老鼠这边,但是我不“绝对”。零线能分开,一定要分开,不然以后的麻烦事会很多很多!
回复
28楼
这么多人都说了,绝对不能共用的!
回复
29楼
论坛里面要的就是这种学术讨论(甚至是争论:lol )的气氛!这样大家才能共同提高!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-19 11:23 编辑 ]
回复
30楼
共用是什么意思?是1台变压器中性点仅出PE线,不分出N线,然后N线由另一台变压器的N线引出吗?此种方式是肯定不行的。
如果都会分出N线,然后N线相连接,我认为是可以的。理由如下:
在有多台变压器的配电房的中,变压器的中性点直接接地,然后分出N线PE线(TN-S配电方式)。
大家注意,虽然不同变压器的N线没有直接连接,但其都是经变压器中性点接至配电房的接地极中的。
我认为,不同变压器的N线对地电位相同(接地阻抗值相等),是可以共用(我认为楼主共同用连接来描述更合理),即不存在A变压器的电流经B变压器中性点回流的情况。
回复
31楼
我同意楼上的
回复