电机速断保护为什么动作
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年10月17日 21:35:05
来自于继电保护
只看楼主

某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]

某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。
某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。
但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?

1.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]

1.JPG

免费打赏
枫之舞
2010年10月21日 10:10:46
12楼
应该是电机1的综保装置的勿动,可能是电磁干扰引起的。个人意见仅供参考。
回复
zouhuijie
2010年10月21日 11:28:08
13楼
空分电机速断跳闸,是否跟电抗器有关?电抗器是个储能元件,但外部发生短路时,大电机向事故点提供反馈电流,切除故障后,电抗器参与系统电磁振荡,导致瞬时电流大,导致速断保护判据不是很好的保护装置动作。
真实原因还请老鼠解释!
回复
zyz8438
2010年10月21日 15:53:58
14楼
电机2电缆短路时,有两个电源向故障点灌短路电流,一是电源,二是电动机群。电缆短路时,电压跌降,由于空压风机的机械惯性相当大,此时相当于一个发电机,提供大电流流向故障点,该电流电流大于速断保护定值,所以,电机1的速断保护也动作了。
回复
zyz8438
2010年10月21日 15:54:53
15楼
由于空压机电机(电机1)正常开机时都是先经电抗器降压启动,所以将该电机的速断保护定值取得较小。而当系统发生晃电时,电抗器是退出运行的,又由于其是空压风机,机械惯性很大,此时电动机的反馈电流也很大,造成反馈电流超过速断保护定值,最终速断保护误跳。

这也是为什么只有空压机电机,而同一母线上其他高压电机没有跳闸的原因。

解决的措施:把空压机电机的速断保护适当往上调大。
回复
zouhuijie
2010年10月21日 16:36:21
16楼
嗯,是我想复杂了。我下午还用EDSA狂算了一把,没有找到跟电抗器的关系。
回复
wojv2009
2010年10月22日 20:01:24
17楼


感觉有些牵强,空压机电机由风压带动反转可能性不大!风机道有可能!
回复
zyz8438
2010年10月22日 21:08:56
18楼


不是由风压带动反转,而是因为风机的惯性大!
回复
zhaolei6362622
2010年10月22日 21:23:04
19楼
老鼠说的有一定道理。但我觉的主要原因应该是电机自启动造成的。空压机的惯性不应该是大,而应该是小。当电机2短路时,母线电压下降很快,电机1带的空压机负载较大,电机1转速下降很快。当电机2被切除后,母线电压迅速上升,电机1由较低的转速要升到额定转速。此时相当于电机1直接启动,而你的速断定值又较小,所以电机1速度动作。:victory:
回复
zhaolei6362622
2010年10月22日 21:26:29
20楼
你速断定值是多少?电机额定电流多少? 躲过电机1的启动电流了吗?
回复
zyz8438
2010年10月22日 21:42:33
21楼


说的是有道理,对于惯性非常大的,晃电掉电时会相当于发电机,会向系统提供很大的反馈电流。对于惯性非常小的,在晃电来电时,会有很大的自起动电流。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-22 21:44 编辑 ]
回复