某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]
某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。
某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。
但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]
![1.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
因为空压机的惯性非常大,所以启动时间设定为17s。因为该电机启动时是串电抗器启动的,所以启动电流较小,当时速断保护定值设定为3.5倍的额定电流。
回复
23楼
事情搞清楚了,应该就是这样了:由于电机是带电抗器启动的,所以带电抗器的高压柜1的速断保护是按照躲过启动电流整定的,而正常运行后,短接电抗器的高压柜2由于不参与电机启动,可能速断整定值就没有躲启动电流整定,大概就是额定电流的2.5或3.5倍。当系统发生晃电(电压波动),空压机相当于直接挂在母线上再启动,启动电流大过高压柜2的速断整定指,保护动作跳闸。
。
[
本帖最后由 zouhuijie 于 2010-10-22 23:09 编辑 ]
回复
24楼
把定值调大一点就可以了,按全压启动时躲过启动电流整定。
回复
25楼
方案是对的!但不是晃电自起电流过大引起的,而是掉电时反馈电流过大引起的,因为空压机惯性明显比其他电动机要大!
回复
26楼
不会是反馈电流引起的,,我用EDSA算过了!空压机的的惯性只能比其他机组小,不可能大的,你可以去查查他的负荷扭矩。肯定比风机和泵要小很多。一旦失电,转速下降厉害。短路点切除后,电压回复,空压机相当于热启动,启动电流很大!一般,我们对压缩机组的电机都不设再启动的。晃电就跳掉了
回复
27楼
对 完全同意 zouhujie 的意见:)
回复
28楼
空压机的惯性是大?还是小呢?:Q
回复
29楼
空压机的机械惯性大?
回复
30楼
我觉得这个解释 比较合理
回复
31楼
自启动和短路反馈电流都足以使速断保护动作,这个应该查一下保护动作的记录。如果上一级的电动机的动作时间和空压机电机的动作时间相差在1s以内,则可以认为是短路反馈电流造成。如果空压机电机的动作时间要滞后2s以上,那就有可能是自启动造成的。这两台电动机保护装置内部时钟要接收网络对时,才能保证动作的时间精度。
回复