某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]
某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。
某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。
但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]
![1.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
回去看看:time:
回复
33楼
你速断定值是多少
回复
34楼
同意19楼的看法,应当是电机自启动造成的,反馈电流没那么大。我觉得解决的办法不应该提高速断定值,而应当通过一种方式使自启动时电抗器自动串入。这才是解决问题的根本。
回复
35楼
电动机向短路点输送短路电流,这个电流足够大可以使速断保护动作!我司也发生过!8000kW异步电机,离它2km的系统发生短路事故,8000KW电机速断保护跳闸!
回复
36楼
空压机的惯性非常小的,风机的才大。我同意19楼的说法!
回复
37楼
学习了,高人真是多呀
回复
38楼
验证码看不清能否改进改进
回复
39楼
验证码看不清能否改进改进
回复
40楼
应当是电机自启动造成的.
回复
41楼
综和31楼和35楼的说法,就可以解释了。
回复