电机速断保护为什么动作
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年10月17日 21:35:05
来自于继电保护
只看楼主

某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]

某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。
某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。
但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?

1.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]

1.JPG

免费打赏
xqbhdsh
2010年10月27日 16:36:55
42楼

应该是这样的
回复
tian127
2010年10月28日 14:20:24
43楼
如果电机1变电所的电源受上一级变电所控制,上一级变电所跳闸后,电机1保护应该发出失压信号。
回复
yuebingw
2010年10月29日 22:33:56
44楼
学习了,我是菜鸟。。。
回复
wangxf
2010年11月03日 08:20:37
45楼
应该是有短路发生了吧,抑或是保护误动作?
回复
wangxf
2010年11月03日 08:21:43
46楼
应该是发生短路故障了吧,也有可能是保护误动作啊!
回复
liuxiaoying101
2010年11月08日 19:53:05
47楼
是不是因为本身是电缆的故障,电动机并没有故障,只是因为电缆故障才切除电动机,但实际上电缆本身的电容很大,里面残留的短路电流是不是会通过母线传到下一级的电动机上,然后造成下一级电动机动作呢?