有一工程,喷淋系统报警阀前的屋顶水箱引出管由水泵房的一稳压泵从地下水池引出的水管代替,请教各位大师,这样是否符合要求?
有一工程,喷淋系统报警阀前的屋顶水箱引出管由水泵房的一稳压泵从地下水池引出的水管代替,请教各位大师,这样是否符合要求?
2楼
这个代替是什么意思??是指无高位水箱,而采用稳压系统代替呢;还是指有高位水箱,但高度不够,采用的稳压系统从消防水池吸水。如果是后一种,当然可以,前一种就要看情况了。
回复
3楼
代替的意思是:喷淋系统的报警阀前要接一根来自水箱的管,来保持阀前压力,现在这根管被取消,由一稳压泵从地下水池接一管至阀前
回复
4楼
补充其中稳压泵设在首层的水泵房内。
回复
5楼
你还是看看现在的新规范吧!如果要是照你这样作的话,稳压泵罐会很大的!简直是大的让人不可理解!还是别这样作了!作水箱还是挺好的!
回复
6楼
我虽然只工作了一年不到!但发想进来规范全都换新的了,看来还是变化快呀!大家都注意更新呀!
回复
7楼
楼上的兄弟,你能不能解释清楚一些啊?我还是有些明白?
回复
8楼
各位大师谁能详细说明一下喷淋报警阀前来自水箱水管的主要作用?谢谢!
回复
9楼
屋顶水箱的连管是为了保证最不利点的供水压力!按规范要用18m3,但是放在屋顶还是可以的!而要用稳压泵按规范就要用3t的水罐!这要是安放在楼内,无论在那都是太占地了!
回复
10楼
见《自动喷水灭火系统设计规范》10.3
回复
11楼
喷淋报警阀前来自水箱水管的主要作用是一旦喷头破裂开始喷水后,屋顶水箱中储存的初期用水能通过报警阀再到灭火区,以带动水力警铃及压力开关动作及时进行火灾报警.如果用稳压泵的话将无法实现这一功能.
回复