自动喷淋系统
migi
migi Lv.2
2002年04月30日 11:19:23
只看楼主

有一工程,喷淋系统报警阀前的屋顶水箱引出管由水泵房的一稳压泵从地下水池引出的水管代替,请教各位大师,这样是否符合要求?

有一工程,喷淋系统报警阀前的屋顶水箱引出管由水泵房的一稳压泵从地下水池引出的水管代替,请教各位大师,这样是否符合要求?
免费打赏
truck
2002年05月10日 16:17:28
12楼
水箱下来的管子接在阀前是为了使报警阀动作,报警启泵.
回复
hjj87002
2002年05月10日 16:19:32
13楼
用稳压泵道是也能报警!在自喷动作是由于压力下降,稳压泵也会自定启动加压,也会起到灭火和报警的作用。
回复
逸风
2002年05月10日 16:41:25
14楼
看看自喷新规范(2001-7-1实施)第10.3.1及10.3.2条和条文解释吧,里面叙述得很详细了。
回复
truck
2002年05月10日 16:52:56
15楼
hjj87002:
你的意思是不要屋顶水箱?或者是要水箱,但出水管接在阀后与水流指示器之间?要是后者,那怎么确保及时报警?(喷头动作时水箱也给管网补水,管网压力下降缓慢,延长主泵起动时间)
回复
lxx
2002年05月12日 13:36:37
16楼
稳压管的作用是报景,所以可以代替。
回复
migi
2002年05月13日 15:29:23
17楼
请问逸风兄弟,依你之见,可否代替?
回复
zzm
2002年05月13日 19:42:20
18楼
可以。用三立方的罐子么。三立方的罐也不是很大。L*H=1400*3000。
回复
陈水
2002年05月13日 21:08:16
19楼
我认为只要水源可靠,设有备用泵,双电源,在平时控制可靠,火灾初期及时反应就行,不违反按新规范精神,无须气压罐。
回复
typhoon
2002年05月15日 22:34:45
20楼
稳压泵出水管接在报警筏前,
用稳压泵道是也能报警!在自喷动作是由于压力下降,稳压泵也会自定启动加压,也会起到灭火和报警的作用
回复
zzm
2002年05月16日 12:47:01
21楼
《喷规》10。3。2 有明确要求,你要违反吗?有意见等下次修改时再说。现在要遵守,否则出事了怎么办!!!!!!!!!!!
回复