消火栓系统分区
mercury
mercury Lv.2
2002年04月30日 21:08:10
只看楼主

请教各位同仁: 在设计50~70米高建筑的消火栓系统时,如果顶层消防水箱间需要设消防稳压系统,那末底层平时静压超过80米,消火栓系统系统是否需要分为高、低两区。方案一:分为高、低两区,靠进户总管上加减静压装置分成两个压力管网。方案二:底部数层采用减静压消火栓,不分区(是否与规范冲突? )方案三:消火栓立管不分区,而在每个立管上加向上的止回阀(或水倒流防止器),控制压力下传,仅对上部几层稳压。这样做,可靠吗?

请教各位同仁:
在设计50~70米高建筑的消火栓系统时,如果顶层消防水箱间需要设消防稳压系统,那末底层平时静压超过80米,消火栓系统系统是否需要分为高、低两区。
方案一:分为高、低两区,靠进户总管上加减静压装置分成两个压力管网。
方案二:底部数层采用减静压消火栓,不分区(是否与规范冲突? )
方案三:消火栓立管不分区,而在每个立管上加向上的止回阀(或水倒流防止器),控制压力下传,仅对上部几层稳压。这样做,可靠吗?
免费打赏
刘峰
2002年05月01日 23:46:03
2楼
可采用减压阀分区