请教高原型真空断路器耐压问题
wuhanbo801205
2010年10月18日 10:17:32
来自于断路器
只看楼主

高原型断路器耐压修正系数相间/对地与隔离断口修正系数是一样的吗?比方说海拔2500耐压值是42KV*1.2=50KV那么断口是不是4.8*1.2=57KV 还有就是二次回路耐压值要修正吗?

高原型断路器耐压修正系数相间/对地与隔离断口修正系数是一样的吗?
比方说海拔2500耐压值是42KV*1.2=50KV那么断口是不是4.8*1.2=57KV
还有就是二次回路耐压值要修正吗?
免费打赏
lanbozhou
2010年10月18日 15:02:14
2楼
对的 对地耐压和断口耐压都是要修正的每提高一千米参数修正10%,对于海拔4000米的 我们这直接用24KV断路器外形,24KV的柜子,但是额定电压是10KV的
回复
tjw201
2010年10月18日 19:34:36
3楼
学习了
:) :) :)
回复
z1g2d3
2010年10月19日 08:50:03
4楼
不懂,学习了
回复
charming8888
2010年10月19日 11:58:25
5楼
不懂,学习了
回复
colourcat_3392
2010年10月27日 15:01:32
6楼
我们公司也做过,10kV成套用于高原采用24kV的断路器
回复
colourcat_3392
2010年10月27日 15:02:18
7楼
不过好像还去昆明做了实验,有了试验报告业主才满意
回复
启明双子
2011年11月17日 17:55:36
8楼
高原型的开关柜我们还没有做过,大家有高原型的成套规范吗?
回复
超帕特尔
2016年03月22日 09:27:16
9楼
谁有相关高压电气海拔3000M高原型电气安全距离和爬电距离的计算资料啊!
有的话跟帖让大家学习学习啊!
高压开关柜的设计消弧柜的设计等高压电气柜的设计均要考虑到海拔的问题,就算低压电气也要考虑到高原型的安全距离和爬电距离不同于一般距离!这都是每个设计员都应该必考虑的资料!
回复
zsphn6666
2016年11月11日 10:51:02
10楼
是柜子提高一个等级,还是耐压值提高一个等级?
回复