各位高手,有一栋综合楼,建筑面积为1853平米,建筑高度16.8米。四层。一层为开放式展厅,大开间,面积425平米;上面三层均为宿舍。我新手,搞不清它属于什么性质的场所,小女子跪求各位,这栋楼需不需要设室内消火栓系统啊?谢谢了!
各位高手,有一栋综合楼,建筑面积为1853平米,建筑高度16.8米。四层。一层为开放式展厅,大开间,面积425平米;上面三层均为宿舍。我新手,搞不清它属于什么性质的场所,小女子跪求各位,这栋楼需不需要设室内消火栓系统啊?谢谢了!
2楼
搞不清究竟要不要设消火栓
回复
3楼
面积没超2500,江苏不要——老范说地对
回复
4楼
新手,学习一下。我也差了很多规范,不过还是没搞明白该不该设置。:L
回复
5楼
这就是个综合楼吧,按其他民用建筑算,消火栓用水量就是15L/S.
回复
6楼
如果你给这个建筑定义为综合楼,那这就属于二类高层民用建筑。按高规是要做消火栓的
回复
7楼
上海体积超过5000m3的综合楼是要做消火栓的,国家规范建规中没有综合楼的概念,比较模糊,不过看上去你设计的是厂区里面的建筑,应该有专门的室内消防管网,建议设置.
回复
8楼
这个项目不能套高规吧,高规不适用于高度低于24m的楼
回复
9楼
我们这边这种建筑要求做消防软管卷盘
回复
10楼
可以不设置。