特急!!!!!!!!!!!!
mr_wen
mr_wen Lv.2
2002年05月06日 16:24:17
只看楼主

施工单位把D530的套管予埋成D480的套管,钢筋混凝土墙厚800,现在该如何处理?以下方法均被否定:1。返工。 2。直接与D480的钢管对焊。

施工单位把D530的套管予埋成D480的套管,钢筋混凝土墙厚800,现在该如何处理?
以下方法均被否定:1。返工。 2。直接与D480的钢管对焊。
免费打赏
张三
2002年05月06日 22:25:45
2楼
就用已预留的算了。
回复
hnlc
2002年05月07日 12:05:26
3楼
同意楼上,只不过局部水损增大而已
回复
xiatian2211
2002年05月07日 13:38:55
4楼
我觉得 一切都应该从经费考虑
如果翻工花费比以后因管径过小的维修费要高的话
我说还是翻工
回复
jqhtgq
2002年05月07日 16:37:31
5楼
穿墙这部分用DN450的管径,进出采用DN500。
在进出处用DN500×450的渐缩管和DN450×500的渐扩管。
回复
mercury
2002年05月07日 18:31:20
6楼
对焊不是不行!
回复