我这个项目用无负压供水适合吗?
goodguy-owen
2010年10月18日 15:27:24
只看楼主

建筑面积38万平米的某金融中心,地下二层,地下裙楼4层,有五栋塔楼,120~160米不等。设计想整体做成无负压供水设备,我是没什么意见,但设计图初部审查的时候专家担心无高位水池,水泵会频繁启动。这么高的楼,停泵水锤的作用太大。我个人又觉得一个水池没有,万一市政停水,一点备用都没有,由于项目规划是甲级写字楼及高级公寓式办公,影响会比较大。请各位专家发表一下自己的观点吧!本人一个做了几年施工转到做业主的菜鸟,谢谢大家关照~

[ 本帖最后由 goodguy-owen 于 2010-10-20 11:29 编辑 ]
免费打赏
harvey_fs
2010年12月19日 16:26:30
12楼
同意楼上的观点.另外,是否能用无负压,首先考虑管网是否足够大,能否满足楼盘的Q时,其次考虑合理分区,配置无负压设备
回复
harvey_fs
2010年12月19日 16:28:07
13楼
还有一点,考虑项目的供水地区是否经常停水,如果不是,就可以考虑用,毕竟这种供水方式省地方、节约投资、节能。
回复
janiferqiang
2011年02月22日 09:02:17
14楼
请问一个问题,对于采用无负压稳流供水的系统,会对上游管网造成什么影响不?本人菜鸟望专家帮忙啦。。
回复
新时代的画图匠
2011年02月22日 16:33:17
15楼
市政条件好的话可以,可以做箱式无负压。
但是保险起见,每栋塔楼可单独做一套系统。
裙楼也单独做一套。


实在不放心的话,就做无负压+高位水箱,这就把保障性大大的提高了!