如题,系统采用的是并联供水,因此最低点的工作压力会达到2.2MPa,考虑到项目投资问题,想选用2.5MPa的管道及阀门。假如是自动喷淋系统,水压强度测试压力加0.4,会达到2.6MPa,超过了管道及阀门的公称压力。如果一般给水试验压力是工作压力的1.5倍,会达到3.3MPa,稳压10~30分钟。一般2.5MPa的管道没什么问题,但阀门能承受得了吗?初步设计审图的时候专家说建议改成串联供水,但我曾经做过一个项目,消防系统确实是采用的并联分区供水,系统简单可靠,优势也是很明显的,就是最后试压的时候折腾的半死,经常打爆阀门的,现在正纠结之中呢。大家给点建议吧!
再怎么省主要材料的材质不能省啊!万一出现问题那可是要负责任的!一旦消防通不过其他一切免谈的,希望楼主能够认识到问题。
回复
4楼
我觉得材质并没有省。只是有个概念不清,所选用管道阀门的公称压力是应满足工作压力呢,还是强度试验压力?
回复
5楼
一般来讲满足工作压力即可,因为阀门出场试验压力也是工作压力的1.5倍,足以满足试验压力要求的。
回复