在小的别墅地源热泵空调系统中,图纸设计的是定压补水装置(含有定压罐和补水泵),这种设计是好,但造价也高,请问可不可以只接用定压罐定压,只接通过自来水补水,不加补水泵的这种情式来替代,这种替代的效果如何有没有人做过,我个人觉得这个应该是可行的,别墅的系统很小,系统的工作压力也不大,和自来水的压力差不多,可以满足定压和补水的要求具体还请高手来解答下谢谢,欢迎指点下
在小的别墅地源热泵空调系统中,图纸设计的是定压补水装置(含有定压罐和补水泵),这种设计是好,但造价也高,请问可不可以只接用定压罐定压,只接通过自来水补水,不加补水泵的这种情式来替代,这种替代的效果如何有没有人做过,
我个人觉得这个应该是可行的,别墅的系统很小,系统的工作压力也不大,和自来水的压力差不多,可以满足定压和补水的要求
具体还请高手来解答下
谢谢,欢迎指点下
22楼
定压罐+自动上水阀+安全阀
参见我们样本
回复
23楼
用膨胀水箱定压补水比较好些!~
回复
24楼
可以这样做的,只要确保自来水的压力大于系统压力0.5m以上就可以
回复
25楼
我觉得不妥
自来水系统的压力不够!!!
回复
26楼
可以参照户式空调的做法
可以的,自来水的水质可以达到要求
回复
27楼
小系统,加个膨胀水箱不行吗
回复
28楼
加装自动补水阀就能满足了
回复
29楼
可以采用自动补水阀就可以,在按个定压罐和安全阀就行了
回复
30楼
系统小,高位膨胀水箱即可,不需定压罐。
回复
31楼
小系统可以不用那么复杂的
回复