在小的别墅地源热泵空调系统中,图纸设计的是定压补水装置(含有定压罐和补水泵),这种设计是好,但造价也高,请问可不可以只接用定压罐定压,只接通过自来水补水,不加补水泵的这种情式来替代,这种替代的效果如何有没有人做过,我个人觉得这个应该是可行的,别墅的系统很小,系统的工作压力也不大,和自来水的压力差不多,可以满足定压和补水的要求具体还请高手来解答下谢谢,欢迎指点下
在小的别墅地源热泵空调系统中,图纸设计的是定压补水装置(含有定压罐和补水泵),这种设计是好,但造价也高,请问可不可以只接用定压罐定压,只接通过自来水补水,不加补水泵的这种情式来替代,这种替代的效果如何有没有人做过,
我个人觉得这个应该是可行的,别墅的系统很小,系统的工作压力也不大,和自来水的压力差不多,可以满足定压和补水的要求
具体还请高手来解答下
谢谢,欢迎指点下
32楼
:victory:
回复
33楼
自动补水阀+定压罐,自动补水阀与自来水中间加个减压阀
补水接入水泵吸水口附近
回复
34楼
不多说 直接上图 关于大家说的户式中央空调基本按下图搞的 用的也都是我们意大利OR和意大利Aquasystem的东西
回复
35楼
回复
36楼
可以的
我们做别墅是:自来水—减压阀—单相阀—自动补水阀—水泵入口
另外在自来水、减压阀和自动补水阀、水泵入口间跨接一球阀,方便系统初次调试时快速补水,正常运行时此阀关闭
回复
37楼
可以的,自来水的水质可以达到要求
回复
38楼
竟然没有了土木币,好快哦。
回复
39楼
可以的,自来水接补水箱,再补给系统。
回复
40楼
大家说得不错,学习了
回复
41楼
实际工程很多都会简化,学习了
回复