这样的走道排烟系统如何设置
zghwy
zghwy Lv.7
2010年10月19日 11:33:52
来自于通风排烟
只看楼主

请教一办公室内走道排烟系统如何设置,排烟量按走道面积计算,还是按整个办公室面积计算(各个办公室具备自然排烟)附图

请教一办公室内走道排烟系统如何设置,排烟量按走道面积计算,还是按整个办公室面积计算(各个办公室具备自然排烟)附图

QQ截图未命名.png


QQ截图未命名2.png

免费打赏
foreve686
2010年10月19日 11:54:35
2楼
1、用机械排烟系统,走道应该超过60米了。
2、风量按走道计算,因为每个房间都能自然排烟。
回复
zghwy
2010年10月19日 13:42:36
3楼
谢谢,排烟量是按走道面积的百分之六十计算是吗
回复
youlf
2010年10月19日 20:54:01
4楼
为什么要按60%算,?没听说过有这种说法啊。
回复
villagerchan
2010年10月20日 09:04:57
5楼
<高规> 8.4.2条文解释:走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。
回复
tzzzj
2010年10月20日 09:44:30
6楼
看房间和走道的门是不防火门啊,不然还要加房间面积
回复
infinitely
2010年10月26日 10:28:32
7楼
哎·~~~~~~·~~~~~