消防电梯集水坑排水问题,急!!
eo_chen
eo_chen Lv.3
2010年10月19日 17:28:19
只看楼主

请问论坛的专家、技术同志们:假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。

请问论坛的专家、技术同志们:
假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?
咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?
2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。
假如电梯坑内进水,潜污泵排水又不彻底(最低水位会存水),会不会烧坏电梯底部排线?
电梯厂家说,电梯坑内电气排线安装在坑底,不能挪动,那么集水坑照目前图纸施工是否已无意义?
有什么好措施调整,怎么改呢?

2.jpg


3.jpg

免费打赏
changxuanfeng
2010年10月26日 16:21:34
22楼
学习了。。。。。。。
回复
retaz
2010年10月26日 17:54:11
23楼
学习了。。。。。。。
回复
yuanyong1020
2010年10月26日 20:56:48
24楼
找厂家和设计
回复
yjjy0612
2010年10月27日 08:14:02
25楼
学习了。。呵呵。
回复
liuchengyongsx
2010年10月27日 13:04:23
26楼
把消防电梯底部垫高 5公分 应该是个不错的办法
回复
mengwang1234
2010年10月28日 09:54:30
27楼
是不是考虑不直接在电梯基坑的正下方做集水坑
在侧面
前室的位置坐呢
然后用一根管把水引过来
在排出去
回复
zghwy
2010年10月28日 10:06:39
28楼
现在只有按12楼说讲述的方法实行,一般说来电梯底坑是不允许长期积水,与电梯安装单位测量一下电梯井道是否有超深现象。
回复
lindahe74
2010年10月28日 15:20:24
29楼
我想问一下,集水坑有效容积不小于2方,这个2方由长x宽x高来计算的,长宽没问题,但高度是指哪一部分?是不是指进水管管底至最低水位这部分,如果是,那两个坑底一平肯定不行了。
回复
xianshiping
2010年10月28日 20:22:11
30楼
按照楼主所说,这是设计上出了问题,标高整错了;
解决办法:1、把设计院的喊来,叫他们把集水坑给啃下去;
2、把参加图纸会审的也叫来,让他们接着啃;
3、把管现场施工的喊来,他们接第三棒;
4、参照版主所吩咐的执行!
回复
dejunlee
2010年10月28日 22:03:32
31楼
您老人家太有才了:D
回复