请问论坛的专家、技术同志们:假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。

请问论坛的专家、技术同志们:
假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?
咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?
2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。
假如电梯坑内进水,潜污泵排水又不彻底(最低水位会存水),会不会烧坏电梯底部排线?
电梯厂家说,电梯坑内电气排线安装在坑底,不能挪动,那么集水坑照目前图纸施工是否已无意义?
有什么好措施调整,怎么改呢?

2.jpg


3.jpg

免费打赏
liangchunpu
2010年10月29日 10:29:22
32楼
这个图纸设计是错误的,消防电梯的集水坑必须比消防电梯基坑深1.5m以上,不然消防电梯基坑积水会影响电梯的使用,尤其是消防时,此电梯是不允许停止使用的,一旦因为积水问题而影响电梯的使用,将会对灭火造成重大影响,消防员将无法乘坐消防电梯上楼扑救,设计人员将承担巨大的责任!!!!这种基本错误是不允许犯的!
回复
xilibeer
2010年10月29日 22:18:52
33楼
集水坑中再加建一个300深小坑应该是没问题的,咨询一下结构,这种改造他们应该做得多了,重新支模浇混凝土做防水,应该可以实现的,如果可行的话再做深一点以防万一
回复
zlf1370
2010年10月30日 20:39:52
34楼
消防电梯底部都是防水的。不用理会,如果消防梯不防水,万一发生了火灾,消防电梯进水了,电路板烧掉了,电梯废了,那还叫什么消防电梯啊。电梯公司拿这件事说事,只是个幌子,故意来找施工单位的麻烦!
回复
zlf1370
2010年10月30日 20:42:10
35楼
:lol 消防电梯底部都是防水的。不用理会,如果消防梯不防水,万一发生了火灾,消防电梯进水了,电路板烧掉了,电梯废了,那还叫什么消防电梯啊。电梯公司拿这件事说事,只是个幌子,故意来找施工单位的麻烦!
回复
zlf1370
2010年10月30日 20:43:42
36楼
:lol 消防电梯底部都是防水的。不用理会,如果消防梯不防水,万一发生了火灾,消防电梯进水了,电路板烧掉了,电梯废了,那还叫什么消防电梯啊。电梯公司拿这件事说事,只是个幌子,故意来找施工单位的麻烦!
回复
xiongwj801
2010年11月01日 22:37:50
37楼
没事的,我院的反而是比一般集水坑深一米多!因为消防电梯要用来救火的,消防电梯集水坑有水也要能用得上!
回复
大囧囧
2010年11月01日 22:54:33
38楼
zhengtu2015兄,我想请教您是哪个院工作的?
另外我觉得上面一位仁兄“先将电梯机坑垫高200mm,将引出的连通管接个弯头向上随机坑抬高200mm,再将集水坑挖(打混凝土)出两个潜水泵的存水坑,”
是没有办法中的办法,我觉得能想出这个办法真的难能可贵了。
消防的设计本身就是以防万一的,不能因为他不发生就再设计中无视可能发生的隐患。
回复
asd880821
2010年11月02日 12:24:22
39楼
学习:lol :lol
回复
godsun
2010年11月02日 16:59:43
40楼
往下打,遇到承台植筋。
回复
weilejianglai001
2010年11月03日 16:03:34
41楼
这个问题其实应该找电梯厂家商量解决吧:L