消防电梯集水坑排水问题,急!!
eo_chen
eo_chen Lv.3
2010年10月19日 17:28:19
只看楼主

请问论坛的专家、技术同志们:假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。

请问论坛的专家、技术同志们:
假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?
咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?
2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。
假如电梯坑内进水,潜污泵排水又不彻底(最低水位会存水),会不会烧坏电梯底部排线?
电梯厂家说,电梯坑内电气排线安装在坑底,不能挪动,那么集水坑照目前图纸施工是否已无意义?
有什么好措施调整,怎么改呢?

2.jpg


3.jpg

免费打赏
i000
2010年11月03日 17:21:06
42楼
一般电梯井底不能积水的,就是无电气设备,减震弹簧也会锈的。一定要集水坑装2立方水也不会淹没电梯底坑。
回复
zscgc
2010年11月03日 17:39:54
43楼
看看专家们的好意见
回复
channel66
2010年11月04日 12:01:29
44楼
学习了:victory: :victory:
回复
jim909
2010年11月04日 17:49:15
45楼
电梯坑底存水,则电梯补偿链就会带水上去,水再落到轿厢上,容易引起短路,产生危险。
这个问题就是建筑专业的问题,无论从集水坑容积还是两个坑底的标高,都不符合规范。
建议在满足电梯安装的前提下,用混凝土抬高电梯基坑,使两个坑有一定高差。
回复
z89619473
2010年11月05日 09:37:37
46楼
这个做法是不可行的,水泵不允许放在电梯基坑下边!
回复
水电师
2010年11月05日 10:50:35
47楼
我觉得可以把低坑尽量提高,这要和电气协调,能抬多高抬多高。在低坑与集水坑之间的墙壁上凿孔,顺利排水,或者做侧边地漏排水。集水坑如果高度不够,那只能再凿集水坑底部,凿深一点。
回复
waterlife
2010年11月05日 11:13:45
48楼
没做过这么浅的,看能不能垫高前室。
回复
catte
2010年11月05日 14:34:30
49楼
这个问题在设计过程中不加注意就成设计缺陷了
回复
tudao2007
2010年11月07日 16:25:50
50楼
无奈中,看看这样是否行得通,先将电梯机坑垫高200mm,将引出的连通管接个弯头向上随机坑抬高200mm,再将集水坑挖(打混凝土)出两个潜水泵的存水坑,
回复
hailun992520
2010年11月07日 19:42:13
51楼
集水坑若旁置的话,坑底标高肯定要低于电梯井底的,集水坑也可以设在电梯井底
回复

相关推荐

APP内打开