消防电梯集水坑排水问题,急!!
eo_chen
eo_chen Lv.3
2010年10月19日 17:28:19
只看楼主

请问论坛的专家、技术同志们:假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。

请问论坛的专家、技术同志们:
假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?
咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?
2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。
假如电梯坑内进水,潜污泵排水又不彻底(最低水位会存水),会不会烧坏电梯底部排线?
电梯厂家说,电梯坑内电气排线安装在坑底,不能挪动,那么集水坑照目前图纸施工是否已无意义?
有什么好措施调整,怎么改呢?

2.jpg


3.jpg

免费打赏
macmac83
2013年07月17日 09:55:08
52楼

在室外做集水井用管引出去也不现实啊,都是施工好了,你怎么用管引出去啊,你的管肯定啊要贴池底的,施工完的话也就只有电梯底和集水的标高满足,其他地方你不也要开挖地下室吗?这样还不如挖深原来的集水井。所以我觉得这个办法也不行。至于说抬高前室的做法,就要看你这层的净高 了,如果该层的净高大于3米的话这个办法还可以接受,但最好跟建筑协调下。看看会不会影响疏散。例如用斜坡代替台阶更利于逃生。
回复
君临天下
2013年07月17日 15:52:38
53楼
zhengtu2015 发表于 2010-10-20 11:21 这种观点也是多数设计人员的“想当然”消防电梯的基坑与集水坑是可以同标高的,且应充分利用电梯基坑, …这不是想当然的。
回复
季利
2013年07月18日 15:03:01
54楼
这种情况还真是麻烦啊
回复
kjf406
2013年07月23日 01:15:58
55楼
zhengtu2015 发表于 2010-10-20 11:21 这种观点也是多数设计人员的“想当然”消防电梯的基坑与集水坑是可以同标高的,且应充分利用电梯基坑, …把集水坑降低,或者提高轿厢门槛
回复
lsl0203
2013年07月23日 16:59:13
56楼
现在项目快封顶了,唯一办法就是破电梯基坑,下沉或者局部下沉,最简单的只有局部下沉,能容下潜污泵的容积就行了!!!!
回复
robin000
2013年07月27日 19:56:31
57楼
事实上,电梯底坑一般都有少量积水,基本不影响电梯使用,因为电梯底坑有缓冲桩,大部分检修开关,井道照明都安装在缓冲桩以上的地方。
回复
kdp_212
2013年07月31日 17:55:11
58楼
个人有点小问题提出来,有不合适的地方供大家探讨,第一:潜污泵有个启停水位,留200估计泵都没法启动,第二建排要求集水坑的有效容积应满足最大一台泵5min的出流量,这样算下来有效容积坑定大于2方,消防电梯底坑是否应该满足这条规范
回复
liu8661497
2017年06月06日 11:41:39
59楼
了解了,谢谢楼主的分享啊
回复

相关推荐

APP内打开