最近看到直流柜里的绝缘监测装置的绝缘电阻限值设定为20千欧,24V的绝缘电阻限值设定为1.5千欧。想问问各位知道这个整定值是怎么确定的,有没有相关的规范或者标准?
最近看到直流柜里的绝缘监测装置的绝缘电阻限值设定为20千欧,24V的绝缘电阻限值设定为1.5千欧。
想问问各位知道这个整定值是怎么确定的,有没有相关的规范或者标准?
2楼
印象中这个在2009年国网公司出的文件“生产、基建差异性条款补充规定”(好像是这个名字)里面有。:)
回复
3楼
记得根据工作电压等级来的吧。
比如110V的直流系统,接地电阻好像整定的7、8千欧;
220V的直流系统,接地电阻好像整定的15/20千欧;
具体参考哪里尚未考究,希望大家共同努力
回复
4楼
一般110V的直流系统,接地电阻好像整定的7千欧;
220V的直流系统,接地电阻好像整定的25千欧;
48V的直流系统,接地电阻好像整定的1.7千欧;
可以参考·(DL/T 459-2000)电力系统直流电源柜订货技术条件,有推荐绝缘水平整定值。