请问:密闭空间里面抽风时要保持50P左右的微负压,该如何计算抽风量啊?
请问:密闭空间里面抽风时要保持50P左右的微负压,该如何计算抽风量啊?
2楼
怎么就没有人给解答下呢,难道是问题问得不够清楚?
回复
3楼
我也想知道答案,顶一下,等高手出来解答:time:
回复
4楼
房间的补风量应比排风量少n次换气次数的通风量。
关于n值的确定,可以看一看洁净室设计手册,不同的压差n不同,同时和房间的密闭性有关。
密闭房间的n值稍小。
回复
5楼
做了一个简单模型,10MX10MX3M的大空间,考虑0.2X2=0.4M2的缝隙,风量为27000M3/H,合计换气次数90次/h,模拟结果为-49PA.
回复
6楼
10MX10MX3M的大空间,考虑0.1X2=0.2M2的缝隙,风量为18000M3/H,合计换气次数60次/h,模拟结果为-50PA
,以上仅供参考,房间密封性很重要。