现在手头上有个项目是药品物流仓库用的。由于是初次接触不知道怎么弄,来这里请教大家,希望大家多发贵言哈。非常感谢!项目的大概情况是这样的:项目共有3层,分别有常温库(温度≤30℃,相对湿度45%-75%),了、阴凉库(温度≤20℃,相对湿度45%-75%)。常温库的层高有12.4米高(是1、2层中空),常温库的层高是6.2米。常温库的温度比较容易处理,相对湿度也没问题,就是,这么高,空调怎么送风呢?
现在手头上有个项目是药品物流仓库用的。由于是初次接触不知道怎么弄,来这里请教大家,希望大家多发贵言哈。非常感谢!
项目的大概情况是这样的:项目共有3层,分别有常温库(温度≤30℃,相对湿度45%-75%),了、阴凉库(温度≤20℃,相对湿度45%-75%)。常温库的层高有12.4米高(是1、2层中空),常温库的层高是6.2米。
常温库的温度比较容易处理,相对湿度也没问题,就是,这么高,空调怎么送风呢?
阴凉库,采用什么样的制冷系统好呢?平常的水系统和普通的末端能达到这样的室温吗?有什么其他方法吗?像这种的阴凉库送风温差应该选多少呢?
2楼
自我支持一下
回复
3楼
请看看图纸。
回复
4楼
阴凉库一般的水系统温度是达不到要求的,可以选用直接蒸发的恒温恒湿机组
回复
5楼
太谢谢您,wzy0210 !我将去看图纸了。谢谢你的帮助!!
我还想请教您wzy0210 。就是阴凉库的冷量确定。请问是按冷库的负荷计算那样来算吗?还是有经验值?我昨天是冷库的负荷计算的,不容易算出来。围护结构传热的可以算的。但是货物的热流量怎么算出来呢,药品货物的焓值是多少?这个资料怎么确定呢?操作热流量是怎么弄呢?
还是我理解错了呢,阴凉库不能按这种方式来算负荷呢
回复
6楼
期待高手的解答!!
回复
7楼
药库的计算方案基本定下来了。也基本得到客户的认可了。常温库容易达到(温度≤30℃,相对湿度45%-75%),结合硬性指标,多次校核,初定每立方的冷量是28W,换气次数约在4.5次/h.。但是阴凉库,由于温度是0*-20度,设计数为17度,面积大,高度高,有6.2米,为了减低初投资和以后运行费用,维修费用,还是采用普通冰水,并将出水温度降低2度即5度的出水温度,并且相应的增加大换气次数,增大风量来循环,吸收余热,达到温度的要求。在本次的计算里,阴凉库每立方冷量为70w,(标准是50W),换气次数为12次/h。
通过这样的计算这个工程的总冷量是2465RT,采用3台螺杆冰水机,3台冷冻泵和3台冷却泵。机房设备和末端设备的总功率为2128KW,(主机是按满负荷的功率算),这个项目是24小时运行的。所以这里涉及到了一个运行节能的问题,1小时就要用垫2128度了,这个运行费用大的很,采用什么方式可以节能电呢?我现在想的是在水泵上加变频控制系统。请教大虾们,还有其他方式吗?我真的没招了,希望大家给点意见了
回复
8楼
路过,我也想知道答案,帮你顶起。:lol
回复
9楼
zhuhanping 发表于 2010-11-12 17:08 药库的计算方案基本定下来了。也基本得到客户的认可了。常温库容易达到(温度≤30℃,相对湿度45%-75%),结 …请问楼主,新风,换气次数是怎么根据什么算出来的?
回复
10楼
我也很想知道答案,请那位版主给解答一下。
回复
11楼
学习了,顶起