现有一单层标高10.00的人字坡轻钢屋面丙类仓库,消防水箱结构不给放,可以改用气压罐吗?
现有一单层标高10.00的人字坡轻钢屋面丙类仓库,消防水箱结构不给放,可以改用气压罐吗?
2楼
可以,详见喷规10。3。2
回复
3楼
消火栓系统呢?气压罐容积如何计算,在没有消防水箱的条件下?
回复
4楼
可以。泵房内设气压罐、稳压泵。
回复
5楼
泵房内设气压罐、稳压泵
回复
6楼
可以的,气压罐需满足10分钟的消防水量的要求,现在有很多厂家都在做这种气压设备。
回复
7楼
气压设备能够稳压,但对于十分钟的消防水量能够满足吗?我记得气压罐的有效容积也就是几百升左右,而十分钟消防水量最大的18立方!
回复