高层住宅走道设不设喷淋
水果
水果 Lv.2
2002年05月15日 00:37:41
只看楼主

六层以下商场七至二十八层通廊式住宅,请问住宅走道设不设喷淋?六层以下商场七至二十八层普通住宅,请问住宅走道设不设喷淋?

六层以下商场七至二十八层通廊式住宅,请问住宅走道设不设喷淋?
六层以下商场七至二十八层普通住宅,请问住宅走道设不设喷淋?
免费打赏
cooperate_1125
2007年09月02日 13:35:04
23楼
现在我也遇到这样的问题,也是商住楼,30层,没有超过100米,但我设了。
回复
lqlq214
2008年05月14日 13:47:00
24楼
不用设的!
回复
muyang2099
2008年11月08日 13:13:01
25楼
老问题 了。。。要是我做设计,我就设。
回复
jum
2008年11月08日 22:05:49
26楼
百分之百地要设!

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
hlchsh
2008年11月08日 22:20:19
27楼
外走廊可不设,内走廊还是设保险
回复
mnbv94
2008年12月25日 14:35:04
28楼
100m以下的住宅不用设. 要求住户用乙级防火门
回复
cutelee
2008年12月25日 15:14:07
29楼
高规上说明要设,一类高层的公共部分都要设
回复
lantian1227
2009年01月07日 17:02:55
30楼
商住楼的要设,普通住宅的就不用了。关键是要区分商住楼和普通住宅的定义