一、插座回路中 电脑插座按300W一个计算1。 若是这样 那一办公室有100台电脑 其每小时消耗的功率为300X100=30KW 一度电按照8毛的话 每台电脑同时一天工作10小时 那么电脑消费的电费是30X8X10=240元 这样对吗?2。 若不是 那应该怎么计算 二、普通插座回路中 同一回路是串联的 也就是说一个插座按50W计算 此回路有10个插座 此回路按1KW的话 即便我们的设备的额定功率为800W插在插座上 别的插座没设备 他也不跳闸 对吗
一、插座回路中 电脑插座按300W一个计算
1。 若是这样 那一办公室有100台电脑 其每小时消耗的功率为300X100=30KW 一度电按照8毛的话 每台电脑同时一天工作10小时 那么电脑消费的电费是30X8X10=240元 这样对吗?
2。 若不是 那应该怎么计算
二、普通插座回路中 同一回路是串联的 也就是说一个插座按50W计算 此回路有10个插座 此回路按1KW的话 即便我们的设备的额定功率为800W插在插座上 别的插座没设备 他也不跳闸 对吗
三、一般入户的都为单相 那么有的是三相的 怎么回事啊 那线不是都是单相的吗 他怎么用 啊
万分感谢啊 疑问太多
2楼
不知道高人能不能明白我说的 比较混乱
回复
3楼
一、插座回路中 电脑插座按300W一个计算
1。 若是这样 那一办公室有100台电脑 其每小时消耗的功率为300X100=30KW 一度电按照8毛的话 每台电脑同时一天工作10小时 那么电脑消费的电费是30X8X10=240元 这样对吗?
2。 若不是 那应该怎么计算
如果你粗略的估计一下可以这么干,起码不会少说了,但这么计算是有问题的,100台电脑要有需要系数计入的,简单的说吧,你的这100台电脑不可能同时开或者同时运行在功率下的
二、普通插座回路中 同一回路是串联的 也就是说一个插座按50W计算 此回路有10个插座 此回路按1KW的话 即便我们的设备的额定功率为800W插在插座上 别的插座没设备 他也不跳闸 对吗
一般来说你插800W插座回路是不会有问题的,但决定跳闸着急因素是电流大小不完全是功率,所以要看具体情况。
三、一般入户的都为单相 那么有的是三相的 怎么回事啊 那线不是都是单相的吗 他怎么用 啊
万分感谢啊 疑问太多
单相入户的你的三相设备是不能使用的。
回复
4楼
一、插座回路中 电脑插座按300W一个计算
1。 若是这样 那一办公室有100台电脑 其每小时消耗的功率为300X100=30KW 一度电按照8毛的话 每台电脑同时一天工作10小时 那么电脑消费的电费是30X8X10=240元 这样对吗?
2。 若不是 那应该怎么计算
答:不对,因为你没有考虑同时率。
二、普通插座回路中 同一回路是串联的 也就是说一个插座按50W计算 此回路有10个插座 此回路按1KW的话 即便我们的设备的额定功率为800W插在插座上 别的插座没设备 他也不跳闸 对吗
答:纠正一点,普通插座回路中 同一回路是并联的,你插800W插座回路是不会跳闸的。
三、一般入户的都为单相 那么有的是三相的 怎么回事啊 那线不是都是单相的吗 他怎么用 啊
答:因为的单相用户是三相进线,单相出线,也就是A 相(或B相或C相)引一根线,零相再引一根线,这样出线。
回复
5楼
同意楼上说法
回复
6楼
4楼答的很好咯。
回复
7楼
谢谢,学习中