我现在处于海南三亚,我们一般采用VRV空调,一般空调选型是办公为200W/平方米,娱乐活动场所为300W/平方米,这个估算会不会偏大,三亚的日照还是很强的,一般VRV室内室外机配比我都不超过110%,可行么?
我现在处于海南三亚,我们一般采用VRV空调,一般空调选型是办公为200W/平方米,娱乐活动场所为300W/平方米,这个估算会不会偏大,三亚的日照还是很强的,一般VRV室内室外机配比我都不超过110%,可行么?
2楼
对于这个问题,我也尝试着问了很多人,都没给出个明确的答复,希望那位高手给解答下。
回复
3楼
可以。VRV一般使用于5000平方以下的建筑,再大就不合适了,负荷可以计算,不过凭经验值也可以,200-300间都是常规的负荷。
回复
4楼
LZ的取值还是比较合适的,只是后者可能有所波动,还是计算下好。
回复
5楼
VRV选取每平米200W冷量很正常的,不比水机。
回复
6楼
大金采用180w~200w的指标,我个人想法是为补偿冬季的低效运转带来的问题。如果没有冬季影响,办公无需以180w/平米作为硬性指标,130~150足以。
回复
7楼
海南,不知道怎么样,感觉有些偏大
回复
8楼
用负荷软件计算出的指标一般只有100-150,比估算的小很多!
回复
9楼
朝南的和朝西的能一样吗,超市和商场能一样吗,就成天指标指标的,算都懒啊~
回复
10楼
我也最近在做三亚的一个项目,用VRV,询问好多人跟楼主说的负荷差不多,三亚地区的话要同时考虑温度和湿度的影响,还有多联机的温度衰减,管长衰减等问题。
回复
11楼
我觉得还行,
回复