我现在处于海南三亚,我们一般采用VRV空调,一般空调选型是办公为200W/平方米,娱乐活动场所为300W/平方米,这个估算会不会偏大,三亚的日照还是很强的,一般VRV室内室外机配比我都不超过110%,可行么?
我现在处于海南三亚,我们一般采用VRV空调,一般空调选型是办公为200W/平方米,娱乐活动场所为300W/平方米,这个估算会不会偏大,三亚的日照还是很强的,一般VRV室内室外机配比我都不超过110%,可行么?
12楼
我感觉一般取200W足够了
回复
13楼
应该是差不多了,海南的气候。
回复
14楼
不错,学习一下
回复
15楼
如果时间允许,还是好好计算一下吧。毕竟计算完了踏实啊。如果估算的话,楼主的取值我觉得应该问题不大
回复
16楼
一般区域取200已经偏大,考虑地方环境因素,取值不大,但是配比小了
回复
17楼
多联机去200冷指标不大,综合利用系数不如水机,室内机也达不到标称冷量:lol
回复
18楼
5楼 10楼 11楼 17楼 19楼是正解
回复
19楼
估算冷负荷用在前期方案是可以的,但在进行施工图设计时就应该根据具体工程计算,作为选择设备的依据才比较合理
回复
20楼
多联机在实际的运行中,无效运行环节较多,且受到管道安装情况的影响较大,所以指标配大些是比较保险的合适的
回复
21楼
不知道怎么说啊,一般是不会有问题的啊!
回复