冷负荷选择问题
whjdanny
whjdanny Lv.2
2010年10月21日 10:42:28
来自于中央空调
只看楼主

我现在处于海南三亚,我们一般采用VRV空调,一般空调选型是办公为200W/平方米,娱乐活动场所为300W/平方米,这个估算会不会偏大,三亚的日照还是很强的,一般VRV室内室外机配比我都不超过110%,可行么?

我现在处于海南三亚,我们一般采用VRV空调,一般空调选型是办公为200W/平方米,娱乐活动场所为300W/平方米,这个估算会不会偏大,三亚的日照还是很强的,一般VRV室内室外机配比我都不超过110%,可行么?
免费打赏
chashao1002
2010年10月30日 13:06:25
22楼
差不多了,只是朝西和有屋面的地方要取大一点点,最好经过负荷计算,取个比例
回复
h20030311
2010年10月30日 20:03:37
23楼
个人感觉负荷值偏大.
回复
chentong_1987
2010年11月01日 08:22:52
24楼
在节能规范的前提下估算值也这么大么?
回复
milaoshusheng
2010年11月01日 13:50:27
25楼
比如相同面积的会议室,朝南朝北负荷就不一样;如果室内有散热设备负荷又不一样,如果冬季依靠空调热,冷负荷就得考虑大些,如果层高很高,还要考虑送风口到室内的温差,总之,实算比较准!不要懒。算下还是有好处的!
回复
leijiao
2010年11月02日 15:50:18
26楼
这个负荷相对海南的地理位置来说可以,不过建议还是根据当地的气候条件,以及工程的实际情况考虑一下,同时根据所选的厂家的多联机参数考虑下衰减情况。
回复
fine_2009
2010年11月02日 16:20:27
27楼
有时候建筑弄的窗很大,这个不定会是多少,节能审查又大多走型式。
回复
jjx0710
2010年11月04日 12:17:54
28楼
应该没问题吧
回复
llq933
2010年11月04日 18:09:11
29楼
多联机去200冷指标不大,综合利用系数不如水机,室内机也达不到标称冷量
回复

相关推荐

APP内打开