大家好!我这两天接手了一个新工地,有18层住宅3栋,32层住宅一栋,43层写字楼一栋,领导让我搞临时用水方案,可是我又没有在设计院呆过,只做了一个不太完善的方案,请大家给我完善一下好吗?先谢了。目前的疑难有:一:高层是否必须有临时消防管道?要是有的话必须100的吗?二:市政可以提供的水有0。2MP,只给开了80的进户(临时)可土建方面要求高峰期用水3000T/日,你们帮忙算一下需要多大的管径,(最好写出步骤,便于抄下来)

大家好!
我这两天接手了一个新工地,有18层住宅3栋,32层住宅一栋,43层写字楼一栋,领导让我搞临时用水方案,可是我又没有在设计院呆过,只做了一个不太完善的方案,请大家给我完善一下好吗?先谢了。
目前的疑难有:
一:高层是否必须有临时消防管道?要是有的话必须100的吗?
二:市政可以提供的水有0。2MP,只给开了80的进户(临时)可土建方面要求高峰期用水3000T/日,你们帮忙算一下需要多大的管径,(最好写出步骤,便于抄下来)
三:高层临时供水也要加压,你们认为是往每栋楼进户出并联管道泵可行还是在院子里面做水池然后统一加压,还是直接采用变频定压好,具体采用什么水泵,请大家指点。
不胜感激之至,谢谢!
免费打赏
963207
2002年05月19日 00:25:27
2楼
回答第1和第3
1、必须设临时消防管,并可以当给水管用。
3、从实际应用情况来看,应当设减压水箱(体积要大),是否使用变频水泵,我个人认为没必要,一是投资大,二是变频的使用有严格的限制,用不好,得不偿失。
回复
水天一色(男)
2002年05月19日 21:24:28
3楼
谢谢
回复
ydc
2002年05月19日 22:17:39
4楼
建议变频调速
回复
cdjtsf
2002年05月20日 08:21:08
5楼
楼上发样本给tsffst@sina.com
谢谢!
回复
bj2574
2002年05月20日 08:41:09
6楼
松松先生:请发全套资料于bj664474@sina.com.
回复
soq
2002年05月21日 09:11:16
7楼
松松先生,不设压力传感装置泵怎么知道该何时启动?请回复littlewhitepig@sina.com
回复
clxtwolf
2002年05月21日 13:14:34
8楼
水泵的启停由什么信号控制?如果各水箱的用水量不一样的话,势必造成有的水箱已满,有的还没满,继续进水,水泵还在运行,此时已满水的水箱岂不要溢流了吗?
回复
水天一色(男)
2002年05月21日 22:04:58
9楼
即使采用水位差也要有信号进入控制柜才可以决定水泵是否启动,水位变化用什么方式让控制部分受到感应呢?
请发详细样本给(shen123143@163.com)谢谢!