坏易容塞
xhs888
Lv.3
2010年10月21日 12:24:37
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
最近修冷库,碰见了一个怪问题。一台15p水冷机组,在冷凝器缺水的情况下,排气压力上升的很慢,导致压力控制器还未动作,冷凝器上的易容塞就爆掉了。压力控制器我调到16公斤。这是为什么啊
最近修冷库,碰见了一个怪问题。一台15p水冷机组,在冷凝器缺水的情况下,排气压力上升的很慢,导致压力控制器还未动作,冷凝器上的易容塞就爆掉了。压力控制器我调到16公斤。这是为什么啊
免费打赏
co936201979
2010年10月21日 20:02:29
2楼
呵呵;那个溶塞的温度;只能承受75度;这就说明冷液器的温度已经升到啦;75度;
回复
adingkgb
2010年10月21日 23:22:09
3楼
什么工质?易容塞的安装位置?易容塞质量?
回复