管道焊接需要打坡口吗?
lydlovehjl
lydlovehjl Lv.4
2010年10月21日 14:52:28
只看楼主

我们的项目是高层住宅,最近在检查施工队伍施工过程中发现施工队伍在无缝钢管进行焊接时没有打坡口就进行焊接,要求其立即停止施工并对已施工的部分进行拆除整改。但是总包单位的专业人员提出没有规范明确要求管道焊接前要进行打坡口。由于个人力量有限,请各位网友帮助解决,查找相关规范及标准!谢谢!!

我们的项目是高层住宅,最近在检查施工队伍施工过程中发现施工队伍在无缝钢管进行焊接时没有打坡口就进行焊接,要求其立即停止施工并对已施工的部分进行拆除整改。但是总包单位的专业人员提出没有规范明确要求管道焊接前要进行打坡口。由于个人力量有限,请各位网友帮助解决,查找相关规范及标准!
谢谢!!
免费打赏
ruihuaxiang
2010年10月24日 23:03:50
12楼
又学习了许多 谢谢大家:lol
回复
gps982
2010年10月25日 16:47:18
13楼
学习了不少东西呀。。。。
回复
zljun
2010年10月25日 21:05:35
14楼
这个规范里面有些规定,可以看看,主要应该要求探伤检验,这样焊工会很认真的做的
回复
zljun
2010年10月25日 21:09:10
15楼
中华人民共和国国家标准 GB 50268-2008

给水排水管道工程施工及验收规范5.3.7 管节组对焊接时应先修口、清根,管端端面的坡口角度、钝边、间隙,应符合设计要求,设计无要求时应符合表5.3.7的规定;不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。
表5.3.7 电弧焊管端倒角各部尺寸
倒角形式 间隙b
(mm) 钝边p
(mm) 坡口角度
α(°)
图示 壁厚t(mm)

4~9 1.5~3.0 1.0~1.5 60~70
10~26 2.0~4.0 1.0~2.0 60±5
5.3.8 对口时应使内壁齐平,错口的允许偏差应为壁厚的20%,且不得大于2mm。
回复
zzj-2010
2010年10月25日 23:06:54
16楼
东西很实用,谢谢大家
回复
lydlovehjl
2010年10月26日 14:40:56
17楼
谢谢大家。能够使问题解决才是一张帖子的价值。
回复
gs411
2010年10月27日 10:01:11
18楼


有规范还是按规范标准进行的好 做到有据可依 即便以后有问题你也有退路
回复
gs411
2010年10月27日 10:05:08
19楼


现在的设计人员确实是不好说 有丰富现场经验的算是少数了吧 基本上都是闭门做学问画图的吧 反正我做了7年多施工了 国家重点工程也做过 真正的负责的设计人员还真没遇上过 总是一句话参照相关标准图集敷衍了事 也许是在某些细节方面他们自己就不清楚:lol
没有语言攻击某个行业的意思 只是分析现状
回复
whlifengqing
2010年10月28日 20:42:25
20楼
规范要求壁厚大于5mm的要求坡口焊接
回复
gotostudy123
2010年10月29日 01:58:18
21楼
不过现场很少有打坡口的
回复

相关推荐

APP内打开