我们的项目是高层住宅,最近在检查施工队伍施工过程中发现施工队伍在无缝钢管进行焊接时没有打坡口就进行焊接,要求其立即停止施工并对已施工的部分进行拆除整改。但是总包单位的专业人员提出没有规范明确要求管道焊接前要进行打坡口。由于个人力量有限,请各位网友帮助解决,查找相关规范及标准!谢谢!!
我们的项目是高层住宅,最近在检查施工队伍施工过程中发现施工队伍在无缝钢管进行焊接时没有打坡口就进行焊接,要求其立即停止施工并对已施工的部分进行拆除整改。但是总包单位的专业人员提出没有规范明确要求管道焊接前要进行打坡口。由于个人力量有限,请各位网友帮助解决,查找相关规范及标准!
谢谢!!
54楼
跟管道壁厚有关系,你做的很对。
回复
55楼
过来学习的...
回复
56楼
lydlovehjl 发表于 2010-10-22 15:09 对了还有这个也贡献出来吧!虽然是word版的但是我还是拿出来大家看看吧!谢谢了 也找这个呢,先看看
回复
57楼
学习了,真就有用,下次直接跟施工队讲哈
回复
58楼
学习了!管道其实真是一个大难点
回复
59楼
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236—98是给排水工程质量验收标准的基础。关于管道坡口,民用项目管道厚度超过4mm还是必须的。
回复
60楼
学习学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
61楼
一般用途的管道,非高压、高温和输送有毒流体的管道,要求不是那么严格,只要通过压力试验和泄露试验就行了。
回复
62楼
对于玩过工业金属管道工程的人来说,这根本就不是什么问题。做工业金属管道时,不光要制坡口,还要进行焊材选择,焊条烘干,焊口去油除污,清根,层间打磨,热处理,射线探伤,焊缝评级,煤油渗透试验等等。现在工地上做给排水管道的,恐怕没有几个人见过焊缝检查尺吧。
回复
63楼
这个不太懂,又长见识了!
回复